土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教短路电流的持续时间问题

请教短路电流的持续时间问题

发布于:2016-06-13 17:14:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中上面标注为红色来自配电手册,而下面标注为红色的部分来自GB50065,请教为什么GB50065中多了红色标注的部分?提前谢谢您的回复。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    丑牛2012 发表于 2016-6-17 10:14 其实很好理解:热稳定校验时间,要按最长时间考虑。主保护不动作情况下,依靠后备保护动作切除故障。所以要 … 真心谢谢您今天的多次回复。主保护拒动时采用后备保护的动作时间(但此时在下理解主保护拒动的时间一般按0来处理),但上面图中E.0.3-1中已经包含了主保护动作时间,这是在下没有理解的地方。期待您的再次回复。
    2016-06-17 10:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • wdh880
    wdh880 板凳
    其实很好理解:热稳定校验时间,要按最长时间考虑。主保护不动作情况下,依靠后备保护动作切除故障。所以要加个后备动作的时间。
    若按主保护时间来校验,那在短路情况下,主保护不动作,后备保护的情况下,电缆导体可能就被烧坏了!
    2016-06-17 10:14:17

    回复 举报
    赞同0