土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地源热泵太阳能系统图 Model

地源热泵太阳能系统图 Model

发布于:2016-06-12 18:14:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • qxshanli
    qxshanli 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-02-21 08:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • ccy16
    ccy16 板凳
    参考学习一下,谢谢楼主分享。
    2017-02-20 15:13:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板式换热器被击穿原因及应注意问题

板式换热器是制冷主机上的重要配件,它是由一组波纹金属板组合而成,板上有四个角孔,供传热的两种液体通过,引导流体交替地流经各自的通道,进行热交换,它们排列紧密、精度高,体积小,换热效率高,节省空间,使用环境要求较高,适合在小型制冷机组上使用。一般空调设备在正常维修养护情况下可使用15年~20年,但该空调系统的制冷主机仅使用了8年,即出现多台主机的板式换热器被击穿的情况,其主要原因分析如下:   1)质量问题:与其他换热器的换热表面相比,板式换热器的换热表面相当薄,即0.5mm,所允许的最大腐蚀度为0.05mm/年。普通板式换热器的材质通常使用合金材料(304或316),304是奥氏体不锈钢中最低廉的一种,对一定范围的有机物具有抗腐能力,但抗盐酸及硫酸能力弱。本工程空调主机的板式换热器材质用的是304,那么用了8年之后,板材会击穿、腐蚀也是必然的。

回帖成功

经验值 +10