土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消火栓按钮的启泵问题!

消火栓按钮的启泵问题!

发布于:2004-12-15 11:39:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有的工程不需要上自动报警系统,但是它的消火栓系统需要启泵,我的问题是,消火栓有N多立管,按照标准图集,在每个立管的下面设计4根线去消防泵房的控制柜,但是立管很多的情况下,线是很多的,而且还有个消火栓按钮的24V电源的问题,该电源应该是从重要电源负荷的级别过来的,经隔离变压器至消火栓控制箱的,我想把N多立管的消火栓系统,做成只在一层设一个消防接线端子箱的形式,大家告诉我怎么做,最好把自己做的类似的工程上传一下,非常感谢!焦急的等待中!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • abb45
    abb45 沙发
    同意3楼
    2004-12-17 14:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • loyal7
    loyal7 板凳
    消火栓箱内启泵按钮常为常闭按钮,应是串接;运行指示灯为并接。
    2004-12-16 11:24:16

    回复 举报
    赞同0