小高层消防设计困惑中!

发布于:2004-12-15 11:32:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
土地越来越贵,对车位的要求也越来越高,所以现在小高层和地下车库的这种组合很多的,现在把本人在设计中遇到的问题提出来,希望各位高手解答:



<<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>>GB50067-97以下简称 汽车规



<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95以下简称 高规



<<建筑设计防火规范>> GBJ 16-87 以下简称建规



<<火灾自动报警系统设计规范>> GB 50116-98 以下简称 火规



<<民用建筑设计规范>> JGJ/T16-92 以下简称 民规



问题:



1。报警探头:在实际中,我也是上自动报警系统的,但是,感觉没有非上不可的理由。理由是:在众多规范中,只在火规的32页的D.3.12和D.3.6条中有说明,我想这也是大家之所以上自动报警系统的理由,但是,在第31页也说的很清楚,是建议性的,不是强制性的,消防部门以这个条文要求我们必须要上,感觉理由不是很充分!有的朋友也许要说,那屋顶排风机和消防电梯如何联动?我的答案是:消防系统的形式包括手动和自动两种。屋顶风机和每层的送风口联动,送风口是有手动控制的,我们可以人工启动送风口,来联动屋顶风机;至于电梯,那就更简单了,我们只要要求在火灾时,电梯能强制返首层,就可以了,规范上并没有说消防电梯必须要和自动系统一起上。
2.高规的9.4.5条说的是:A。必须是自动报警系统和自动灭火系统一起
B。必须是自动报警系统和防烟、排烟设施一起
在满足上面两条中的任何一条的前提下,可上消防控制室。我的感觉是:上了消防控制室,就必须要上自动报警系统的(不知道对否),可上述A和B的前提是必须要上火灾自动报警系统,而上不上自动报警系统的依据就是火规的一个建议性的规定,感觉理由还是不充分。
3。地下车库部分:汽车规的9.0.7条规定了什么情况下,应该上火灾自动报警系统,(150辆以下的不用上自动报警系统)。但是,在9.0.8条又有新规定,我仔细的研究了下,发现该条文,主要说的意思是,如果有。。。。。。系统的话,必须要和自动报警系统联动,它强调的是必须联动的问题。
综上所述,我们可以得出结论,小高层和地下停车库(150辆以下的,且无排烟风机的)这种组合的建筑物,不是必须要上火灾自动报警系统的。至于加压送风机、消防电梯的陈述在上面已说明,不在重复。至于小高层的消火栓按钮直接启泵的问题,则更是好解决,恕不赘述。
还有个问题,关于消防电话的,规范上只是说有了消防电话系统该如何如何,那么对什么情况下应该上消防电话系统,则是语焉不详,大的工程好说,就是那些个边缘工程很头疼!先谢谢指教!


全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wllyyh791111
    wllyyh791111 沙发
    在火规的第31页说的“建议性”是部位和房间,不是指建筑物,对建筑物应做火自报系统
    2009-01-12 22:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • wllyyh791111
    wllyyh791111 板凳
    消防电话,当有消控室的必须设,在火规里有规定。
    2009-01-12 22:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多