请教低压架空线路线型选择的问题

提问 发帖 回复

国内低压架空好像蛮多都选JKLYJ线,为铝芯线,而看南网的典设说台架变的配电箱出线用YJV22,入户线用BV,是铜芯线,那这样接线不是会有电池效应么?是中间有什么转接装置?还是我说的线型不对?请了解的同行指点一下!

国内低压架空好像蛮多都选JKLYJ线,为铝芯线,而看南网的典设说台架变的配电箱出线用YJV22,入户线用BV,是铜芯线,那这样接线不是会有电池效应么?是中间有什么转接装置?还是我说的线型不对?请了解的同行指点一下!
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 一颗呀小白菜
    一颗呀小白菜 2016年06月06日 14:15:24 2楼
    自己顶一下,求解答!
    回复 0 举报
  • bdyeman
    bdyeman 2016年06月06日 15:59:42 3楼
    连接用的铜铝过渡端子或线夹
    回复 0 举报
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 2016年06月07日 08:18:45 4楼
    连接用的铜铝鼻子过度或线夹
    回复 0 举报
  • 刘星星
    刘星星 2016年06月07日 09:41:58 5楼
    楼主说的都对 这样接是没有问题的
    回复 0 举报
  • zz8269
    zz8269 2016年06月07日 10:31:02 6楼
    铜铝过渡线夹啊,配电箱用YJV22?带铠的电缆不好穿吧,这一段用非铠装即可。
    回复 0 举报
  • 李梦迪
    李梦迪 2016年06月12日 15:39:22 7楼
    谢谢收藏了,
    回复 0 举报
  • sbg2000
    sbg2000 2016年06月13日 08:17:03 8楼
    配电箱出线用YJV22,入户线用BV,是铜芯线,可以用铜铝过渡线夹。
    回复 0 举报