土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 探讨下计量CT,电费是否会多计算
总配双电源,单母分段,内进外出,两台630KVA变压器;分配双进线无母联,电源接总配,一台315KVA变压器,请问各位大侠总配两段计量CT应如何配置,供电局给出的是两段都是75/5,是否可以?

全部回答(1 )

  • hanzhg54
    到底多大的变压器?怎么两台630,后面又有一台315。630的话,我觉得50/5更合适。
    2016-06-05 23:08:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。