膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。
今天我们给大家讲一讲热力膨胀阀的故障排除,以及如何调节热力膨胀阀的开度,火辣辣的干货哦!
一、 热力膨胀阀调整不当的故障现象
1、开启度太小
热力膨胀阀开启度太小,就会造成供液不足,使得没有足够的氟利昂在蒸发器内蒸发,制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了,在这以后的一段蒸发器管中没有液体制冷剂可供蒸发,只有蒸汽被过热。
同时膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。
因此,相当一部分的蒸发器未能充分发挥其效能,造成制冷量不足,降低了空调的制冷效果。机房专用空调的压缩机大多采用蒸发器回来的蒸汽来冷却压缩机,如果热力膨胀阀开启不够,就造成蒸汽过热度过大,对压缩机冷却作用减小,压缩机的排气温度会增高,润滑油变稀,润滑质量降低,压缩机的工作环境恶化,会严重影响压缩机的工作寿命。
2、开启度太大
热力膨胀阀开启过大,制冷剂通过的流量就多,即热力膨胀阀向蒸发器的供液量大于蒸发器负荷,使液体制冷剂蒸发过剩,会造成部分液体制冷剂来不及在蒸发器内蒸发,同气态制冷剂一起被吸入压缩机,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至冲缸损坏压缩机的事故。
同时,热力膨胀阀开启过大,使进入蒸发器的制冷剂相应的蒸发压力和温度也过高,制冷量下降,压缩机功耗增加,增加了耗电量。
由于新换压缩机的制冷功率与系统不配备,膨胀阀的调节压力始终比正常低,说明压缩机功率过大,造成吸气量大,蒸发面积过小,运行工况反应矛盾,再开大膨胀阀又由于液体不能沸腾蒸发而吸入过湿气体,使压缩机结霜。
二、 热力膨胀阀的调节前提
1、在调整热力膨胀阀之前,必须确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为系统制冷剂充注量不合适、干燥过滤器和膨胀阀滤网堵塞、电磁阀失灵、冷凝风机散热不良、新换压缩机的制冷功率与系统不配备等其他原因所引起的。
同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温包安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。另外如果是失去调节功能的热力膨胀阀采用更换新的膨胀阀时,一般新品出厂时已进行过调试校对,因此不必再对膨胀阀进行调节,开直接安装使用。
2、停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压 力表与压缩机低压阀的三通相连。
3、开机,让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。
三、 热力膨胀阀的调节步骤
进行调节时先将热力膨胀阀下方的阀帽拧下,顺时针旋转阀杆,使阀体的针孔开启度关小,即供液流量减少(简述为顺旋开小);反之则针孔开大,即供液流量增大(简述为逆旋开大)。
与调节水阀控制水流大小的方法一样。流量调节时需在制冷系统正常运行中进行,而且要缓慢操作,逐渐调节。调节供液流量大小的判断依据有:
(1)通过热力膨胀阀结霜的形状变化来判断调节大小是否恰当。
A、若膨胀阀体全部结霜,表明流量过小大,应调大;
B、如调大时结霜形状没有变化,则可能膨胀阀节流孔被部分堵塞应清洗;
C、若膨胀阀体只有出口侧结霜,表明流量过大,应调小;
D、若膨胀阀体出口侧及下部呈45℃斜状结霜,入口侧不应结霜,表明调节准确合适;
E、若膨胀阀体只有入口侧结霜,表明阀体入口处过滤网部分被堵塞应清洗;
F、若膨胀阀体完全无霜,表明无流量,可能制冷剂漏完或管路中截止阀没打开或膨胀阀感温探头毛细管漏气或膨胀阀节流孔被堵塞或阀体入口处过滤网部分被堵塞应清洗。
(2)还可以通过压缩机吸气管处结霜的形状变化来判断调节大小是否恰当。
A、若白霜结到吸气截止阀处,表明流量过大,应调小;
B、若白霜结不到吸气管,表明流量过小,应调大。
(3)另外通过低压侧压力值的大小来判断调节大小是否恰当。
(4)蒸发器盘管结霜的均匀完整状况来判断调节大小是否恰当。
(5)正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。
(6)用测温计测出回气管的温度与蒸发温度对比差值(即实际过热度)与标准过热度(5-8℃之间)校核来判断调节大小是否恰当。
关注“制冷百家”微信号,享有更多技术干货。
利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。
用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对比是否在正常范围5-8℃之间。必须同时读取吸气压力值和回气管温度,否则造成计算出的实际过热度不准确。
调整中,
A、如果感到过热度太小,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;
B、反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。
在调节时千万不可采取大起大落的快速调节,使制冷系统不稳定运行而掌握不好调节的功效。
应先开始粗调一圈(机房专用空调的热力膨胀阀一般采用压杆式和散型齿轮式,散型齿轮式是用一个小齿轮带动一个大齿轮,调节的圈数比较多,一般可以调2~4圈;压杆式可调圈数比较少,每次调1/4圈;空调的热力膨胀阀采用散型齿轮式),观察低压侧压力表压力值的变化,待表压力值稳定后,再进行细调。每次调1/2、1/3、1/4圈。
调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库房温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。根据观察低压压力值的变化外,还要结合观察膨胀阀体、蒸发器盘管和压缩机吸气管处结霜情况,判断调节是否合适。
注意:
1、在对膨胀阀进行调节之前给系统打压检漏和加注制冷剂时,不能从高压端注入,否则很难注入,高低压端的压力也不能窜平衡。因为膨胀阀是连接系统高低压的分界器,如果制冷系统没有正常运行时膨胀阀感温探头处的蒸发器出口管温不热无过热度,则膨胀阀出液阀口关闭打不开,系统管路被隔断,高低压侧不通,因此高低压端的压力也不能窜平衡。
2、由热力膨胀阀和单相全封闭压缩机组成的制冷系统,压缩机启动会困难。原因与上述相同。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句这段话有些问题,
如果制冷系统没有正常运行时膨胀阀感温探头处的蒸发器出口管温不热无过热度,则膨胀阀出液阀口关闭打不开,
只有开度大小的问题,不存在阀口关闭打不开的问题
这段话有些问题,
需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。
调节膨胀阀,是过热度发生变化,在压力表上不一定反映出来.
内机为冷风机,每调节一次,观察的时间几分钟即可
回复 举报
回复 举报