如果中央空调的泵扬程选大了,但是流量合适,由于实际运行时系统没有那么大的损失,泵运行时会不会出现流量过大,导致电机电流过大呢?
最近的机房系统试投,出现了问题,现在还不知道问题出现在哪里,各位高手,给帮帮忙解答下啊

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 荔枝兔
    荔枝兔 沙发

    流量合适?请问您如何保证“机房系统”投入运行之后,水泵的实际流量也正合适呢?
    2007-11-17 14:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • 张三
    张三 板凳

    “如果中央空调的泵扬程选大了,泵运行时会不会出现流量过大,导致电机电流过大”是必然的!