(1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。 (2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划人照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
20045326
沙发
路过学习了
2016-06-21 08:31:21
赞同0
-
smartspring
板凳
从上面的一幅图(来自GB50116),在下理解车库应选用感烟火灾探测器,但第二幅图对车库根据参考答案选择是感温火灾探测器。请教是在下理解错GB50116的5.2.2条了?还是参考答案错了?提前谢谢您的回复。