土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压配电系统设计

高低压配电系统设计

发布于:2016-06-01 11:47:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

(1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。
(2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划人照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。
(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000kVA。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。
(4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。每层楼竖井设层问配电小问。层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电,或将变压器分散设在地下层、中间层或最顶层。
(5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。
(6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。
(7)功率因数按规定应补偿到0.9-0.95。无功补偿都采用集中补偿方式。为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。


全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发

    谢谢楼主分享!

    2020-07-15 22:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • yxingwei
    yxingwei 板凳

    很好的经验,谢谢楼主的风分享。

    2020-07-14 11:23:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超高层配供电设计案例

1 、工程概况 该项目地上32层,地下1层,建筑高度124.2m,分为S1、S2双塔,地上总建筑面积131 260.26m2,地下总建筑面积24 885.58m2。建筑地下1层为车库,地上1~4层为大型商业裙房,5层及19层为人员避难层,其余层为办公用房。2 、负荷分级及供电电源 本工程内的火灾自动报警系统、消防泵、喷淋泵、消防电梯、防排烟设备、火灾应急照明及航空障碍灯等消防负荷按一级负荷要求供电;商场内营业厅备用照明、弱电机房、生活水泵、客梯电力、排污泵、安防系统及主要通道照明等设备按一级负荷要求供电;商场经营管理用计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷,商场的营业厅照明及空调为二级负荷,其他为三级负荷。

回帖成功

经验值 +10