土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高度超过15米,体积小于5000立方的旅馆是否需要设喷淋?

高度超过15米,体积小于5000立方的旅馆是否需要设喷淋?

发布于:2016-06-01 10:45:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一旅馆建筑共6层,建筑高度18米。每层200方,总体积3600方。按规范是否需要设置室内消火栓

3 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;
4 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于15m 或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
咨询审图的,意见是不论满足第三点和第五点任何一条都要设置室内消火栓

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1467550068063
    个人觉得,应该设置消火栓系统!!!
    2016-07-03 20:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • shengsheng2012
    可以不设消火栓,但是要设消防水龙,依我的意见,如果不存在水量不足的问题,设消防水龙还不如设消火栓,
    2016-06-30 18:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LPG 气化站的火灾连续时间

帮别人看一个项目:国外,6个250m3LPG卧罐的气化站,API和NFPA标准; 没做过专门的LPG气化站,查询石化规和城市燃气,火灾连续时间需设为6小时; 查了下API STD 2510RP 2510A,NFPA58, 除了有一个要求大于4小时消防水系统运行,其余均是要求做火灾危险分析。 问下坛子里面有没有相关LPG气化站火灾连续时间和消防水量经验。无论是国内还是国外的,请分享下~~

回帖成功