帮别人看一个项目:国外,6个250m3LPG卧罐的气化站,API和NFPA标准;
没做过专门的LPG气化站,查询石化规和城市燃气,火灾连续时间需设为6小时;
查了下API STD 2510RP 2510A,NFPA58, 除了有一个要求大于4小时消防水系统运行,其余均是要求做火灾危险分析。
问下坛子里面有没有相关LPG气化站火灾连续时间和消防水量经验。无论是国内还是国外的,请分享下~~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 沙漏不漏沙
    纯属路过,学习了。
    2016-06-08 09:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • queerice
    queerice 板凳
    本帖最后由 queerice 于 2016-6-7 08:56 编辑 瓦卡瓦卡 发表于 2016-6-7 07:38 可以按照api2510里的4小时供水。应该是比较合理的数据了,而且,基本上几个产油地区的规范都差不多用的是 …非常感谢。。。按约定答谢土木币。你有没有付费资料啥的,我去下载。:P