本人在常州某项目设计的一个水池的压顶,因为之前在其它项目也有看到过,看着感觉效果不错,所以就设计上了,当时在出图的时候就一直在考虑这么厚的压顶,水面在压顶之上,如何保证水不会从压顶下面及压顶拼缝之中渗漏,想来想去没想到啥好办法,就干脆没在图上表达了,后来水池做好了,施工队也没做什么特殊处理,实际放水之后据说会漏水,施工队说是在压顶内侧所有拼缝处打硅胶防漏,不过总觉得不是很好的办法,所以请教下各位大师有啥更好更合理的办法没?
图片下面有,本人先说说自己想到的办法:用钢板止水带,在水池结构侧壁顶部居中预埋之后,石材压顶底部开槽,填入膨润土之类的防水材料,再安放压顶,不过总觉得这样的话石材加工有难度,开槽开多大合适?实际施工时是否可行?
图片说明:
顶部略灰些的就是整料中国黑压顶,总厚度150mm,宽度300mm,向内切角倾斜,倾斜高度100mm,设计水面标高位于切角斜面的一半的位置,距离压顶顶部50mm。
回答的前提条件是不减小压顶厚度,或者是在保证效果的前提对压顶做处理。
还是请大家帮忙想想办法吧,走过路过都瞅瞅吧^_^

全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报