土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高大空间环境内空调末端方式比较

高大空间环境内空调末端方式比较

发布于:2016-05-31 14:11:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2. 组合式空调机组
99999999999.jpg
组合式空调机组本身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、热回收、新风处理和新、回风混合等功能的箱体组合式机组。其性能稳定,噪声低、耐腐蚀、隔热性能、保温性能好,主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统。也广泛应用于电子、仪表、机械、冶金、化工、纺织、医药、食品、烟草、交通、能源等工业领域的工艺性空调系统。
如果您的项目除冷、热、新风需求外对湿度或洁净度也有比较苛刻要求。卧式组合式空调器是您的最佳选择。由于安装在地面,设备大小受限不大,可以加装中效、高效空气过滤段,加大风机的风压和风量,通过风道将风送到相应区域达到洁净度要求。可以增加除湿或加湿段来控制出风的湿度从而达到控制建筑物内的湿度。
但如果您的项目只有冷热温度和新风需求,卧式组合式空调机组设备本身造价高,占用地面空间,需要现场安装风道、风管、出风口,增加了总体造价。运行时冷热风需要从空调机组由低到高通过风道或风管送到出风口,延程阻力的增加需要设备提供更高的风压、风量,设备运行耗电量较大。



设备名称
设备型号
制冷量(kw)
制热量(kw)
输入功率
(kw)
其他
组合式空气处理机组
YSM-B130H3600A0LNA
226.7
324.8
15.0
额定冷量226.7kw,风量30000m3/h G4/F5 静压260Pa 输入功率15kw
上表为约克空调一款组合式空调机组的参数,风量30000m3/h(没有计算接上风道、风管及多个风口的损失)输入功率为15KW。而采用高大空间循环空气冷热机组三台,风口出风量(单台国家空调检测数据为10100m3/h )3*10100m3/h=30300 m3/h,三台设备的制热量、制冷量之和与上述参数非常接近,但耗电量3*1.8KW=5.4KW。即使不考虑运行中根据环境温度的变频节能,高大空间循环空气冷热机组作为末端空调设备,运行费用接近是卧式组合式空调器的1 / 3。
所以在没有湿度或洁净度要求而有冷热需求的高大空间建筑内,一般采用吊顶式空调机组(吊顶式风柜,见前图)来配合风道、风管、风口来实现制热和制冷。设备安装后在接水管路的同时要增加风道或风管、风口及其保温的材料费用和施工费用,而高大空间循环空气冷热机组只需接水管路即可。从知名企业吊装式组合空调机组的参数表中即可看出,达到高大空间循环空气冷热机组的10100 m3/h风量及相应冷热量的设备输入功率为3KW左右,我公司设备输入电功率为1.8KW,运行费用节省1/3还多。这得力于我们选用的是吸风式轴流风机及独特的设备结构及运行方式。
3. 高大空间循环空气制热机组
10000.png
高大空间专用空调吊装在屋顶,通过设备内的热交换器实现对空气的制热,然后利用高效的空气布送装置(旋流风口)将热空气由上而下均匀的分布到空间各处。使室内温度达到均衡,消除室内不良温度层。采用吸风式轴流风机,有效回收上升到顶部空间热量,使通过屋顶的热量损失减少到最小限度,完美的解决了高大空间冬季采暖的热飘问题,真正达到节能效果。在保证工作区温度同时通过对风速和出风角度的无极调节,可实现工作区环境无风感,真正满足高大空间建筑舒适采暖的需求。
12.jpg
当热水或蒸汽经过设备,通过设备内的高效热交换器(铜管铝箔翅片)实现对空气的快速加热,利用安装于顶部的大风压轴流风机强制热空气下送,热空气经过消音海绵和下部梯形收口两次提压后,经导流叶片导向后从喷口旋流而出,至上而下将热空气分布到空间各处。
1222.png
节能原理:
Ø 采暖系统热量分布越均匀越节能。举个例子:现在居民普遍用地热采暖代替暖气片采暖,地热采暖舒适性高同时,对供水温度和单位平米热负荷要求都低,这源于其热量的均匀分布,但一楼地热向下散失热量,一楼以上效果最佳。工厂采暖采取地热方式存在向下散失热量问题同时,造价高,承重等问题制约了地热在厂房项目中的推广,而高大空间循环空气制热机组的旋流喷口具有极强的热空气布送能力,吊装在工作区正上方,将热空气均匀分布在所辖区域。
Ø 散热器采用铜管铝箔翅片,机械涨管方式,在强风通过时,瞬间将水中热量带出,换热效率极高。
Ø 如上图所示当供水温度达到45℃时,出风温度可以达到30℃,热风在高压轴流风机作用下,经过下部消音海绵和梯形收口提压后,出口风速可达到15m/s, 30℃热风迅速送到地面,中间热损失很少,快速提高工作区环境温度。热量快速直接作用到工作区域。
Ø 分布到工作区域的热量由于热飘效应上升到顶部空间后,设备采用吸风式轴流风机,有效回收顶部空间热量。随着工作区温度的逐渐提高,回风温度不断提升,与出风温差降低,从散热器中带出热量降低,降低主端能耗。
Ø 采暖系统在停运后开启的初期,需要满功率运行,快速将工作区温度加热到目标温度值,在达到目标温度后,系统通过对经过散热器的水流量和风量的控制,保证所有设备的制热量与整个空间散失的热量保持一致即可维持空间内温度。系统绝大部分运行在该工作状态之下。厂房保暖效果越好,散失热量越慢,实时需要补充的热量越少

99999999999.jpg


10000.png


12.jpg


1222.png

  • 放水发电
    放水发电 沙发
    上传资料是好事,鼓掌就是鼓励!
    2016-06-01 16:10:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高大空间环境内空调末端方式比较

本帖最后由 虫二517 于 2016-5-31 14:04 编辑 在高大空间环境内目前存在多种空调末端方式,如何衡量一种空调末端方式的优缺点呢?最主要应从三个方面进行考核: 1. 要达到用户对环境的温度、湿度、新风量、风感等参数舒适度级别的要求,这是根本,在不满足这一条件下谈节能无任何意义。 2. 在满足前一需求的基础上最大限度的降低运行时的能源消耗。能源消耗的降低对企业来讲节省企业运营费用,提高产品竞争力,对国家来讲减霾环保,关系民生。

回帖成功

经验值 +10