土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安防控制室在住宅黑号变配电站旁边有影响吗?需要做电磁屏蔽吗?

安防控制室在住宅黑号变配电站旁边有影响吗?需要做电磁屏蔽吗?

发布于:2016-05-31 09:54:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本帖最后由 盛夏凋零 于 2016-5-31 09:56 编辑

机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室、变配电站的楼上、楼下或隔壁场所,当不能避免时,应采取有效的电磁屏蔽措施;(在0.15~1000MHz频率时,不应大于126dB)。
《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)23.2.1
QQ截图20160531095040.png
商业地产项目,安防控制室在上,黑号变配电站在下。
请问在实际过程中是否会有影响?
如果不更换位置的话怎样做屏蔽比较好?

QQ截图20160531095040.png

  • 充电学员
    充电学员 沙发
    建议做屏蔽和浪涌
    2016-07-07 10:18:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区智能化可视对讲系统解决方案

  在先进的电脑技术、通信技术、控制技术及ID/IC卡技术基础上,采用系统集成方法,逐步建立一个沟通小区内部住户与住户,住户与小区综合服务中心,住户与外部社会的多媒体Internet综合资讯交互系统,为住户提供一个安全、舒适、便捷、节能、高效的生活环境。实现以家庭智能化为主的、可持续发展小区智能化。   可视对讲系统设计方案   本开发案为大型示范住宅群。为求其稳定性系统采交换隔离式星状户户、栋栋及群组隔离布线,群组故障不互相影响,各干线全交换隔离达到低阻塞防雷效果系统支持多部围墙门口机可同时按接呼叫不同干线住户,降低大型小区通话阻塞问题。实现主、次出入口与业主家及管理中心可互通对讲,其中单元门和业主家为可视对讲,并可遥控开锁。