土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷水机组能效标准解读

中央空调冷水机组能效标准解读

发布于:2007-11-05 17:29:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
简介: 本文从水冷冷水机组的角度,介绍了能效标准的出台背景和主要技术内容,对比说明了目前国内水冷冷水机组的能效现状,并对能效标准实施后对行业的影响进行了预测。
关键字:水冷冷水机组 能效标准
2004年9月16日,对中国空调行业是具有里程碑意义的一天。GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(以下简称《能效标准》)国家标准正式发布,这个标准为强制性标准,已于2005年3月1日正式实施。结合04年8月13日国家发改委、国家质检总局先期联合颁布的《能源效率标识管理办法》,可以预见中央空调即将实施能效标识制度。能效标准和办法的实施将对中央空调行业将产生重要的影响。

本文从水冷冷水机组的角度,介绍了能效标准的出台背景和主要技术内容,对比说明了目前国内水冷冷水机组的能效现状,并对能效标准实施后对行业的影响进行了预测。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    根据调查计算,部分厂家的样本COP值根据GB/T18430.1产品标准进行了3~6%的修正,扣除样本数据中的修正量后,得到表10部分厂家冷水机组的实测COP值。

    表10 部分厂家螺杆冷水机组实际COP值

    2007-11-05 17:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    经过调查计算,部分厂家样本存在着偷冷量、夸大COP行为,这已经成为行业的一种不良习气,这些厂家样本COP值含有9~18%的水份。表9是扣除水份后的部分厂家实际COP值。

    表9 部分厂家螺杆冷水机组实际COP值
    2007-11-05 17:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

溴化锂中央空调清洗技术

一.前言 溴化锂吸收式冷水机组以热能为动力,以水为制冷剂,以溴化锂为吸收剂,制取0℃以上的冷媒水,具有耗电省、噪音低、运行平稳、能量调节范围广、自动化程度高、安­装、维护、操作简单等特点。同时,它还有对环境无污染,对大气臭氧层无损坏作用的独特优势,广泛应用于纺织、化工、冶金、机械制造、石油化工等行业及宾馆等各种­公共建筑中。 溴化锂吸收式冷水机组的缺点是在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有强烈的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,而且影响机组的性能和正常运转。机组在真空下运­行,空气容易漏入,气密性要求高。运行管理不当,将造成机组腔体内部严重腐蚀。腐蚀物不仅使溶液污染,缓蚀剂消耗大,而且,腐蚀物可使机组喷淋系统的喷嘴(或淋­激孔)堵塞。机组制冷