土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供回水管多个甚至有连续直角弯

供回水管多个甚至有连续直角弯

发布于:2016-05-29 07:59:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天到施工现场发现供水回水管路多个直角弯,对效果有影响吗。这么接管符合要求规范吗

IMG20160527150834.jpg


IMG20160527150934.jpg


IMG20160527151053.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ziranfeng
    ziranfeng 沙发
    这在实际施工中是经常遇到的 ,没有办法,对效果是有一定影响,只有多加点排气阀啦。
    2016-06-13 10:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    清酒共友 发表于 2016-5-29 15:43 是地源热泵系统,这么做对效果有影响吗?这种安装还是符合规范要求的,但对于用户需要作吊顶装修的,有的位置比消防管还高,只要不影响吊顶,尽可能走直管,减少弯度,减小系统的流动阻力。
    2016-05-29 17:32:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市轨道交通地铁空调设计

请问各位大大在地铁中安装水冷冷风型的全空气系统的空调机组对于这些空调设计有什么要求的?性能能效?可靠性?工况要求?高湿的环境?有没有一个具体一点的说法?