中央空调系统在两个部位有可能有使用换热器。第一个地方是,水系统空调主机的内部的氟-水换热器,起到跟二次冷媒换热的作用,一般有三种形式换热器,A.套管式换热器;B.壳管式换热器;C.板式换热器,A和B一般用在大型机组上,优点是压力损耗小,水质要求低,不容易堵塞,C一般用小型机组上,优点是体积小,效率高,但是对水质要求也高。如果是水系统主机,肯定得有个换热器的,如果不是板式也必须是其他形式的一种。另一个地方是,户式中央空调水系统使用小型采暖锅炉辅助加热,也会在主管道上循环水泵后面空调主机之前串联一个换热器,通常是板式的,这个是空调系统水和锅炉采暖水(锅炉有采暖和生活热水两个回路)换热用的,冬季使用的时候,设定锅炉温度,炉膛烧水,到达设定温度,采暖循环泵开始工作,水输出到换热器循环,对空调系统主管道上的回水进行加热,如果为了节约成本降低造价取消取消换热器,就必须把采暖炉并联在主管上,冬季使用的时候,主系统的循环泵会和锅炉子系统的采暖循环泵抢水,造成锅炉采暖水流量不够,锅炉起不到采暖作用;取消换热器还有另外一个办法,在锅炉并联的那段主管上加个闸阀或截止阀,制热的时候把阀关掉,再取消锅炉的循环水泵,因为这个时候相当于把锅炉串联到空调管道系统了,炉子的这个小的循环泵会压制主系统循环泵的流量,只能取消,这种情况只能用于锅炉采暖辅助而不提供生活热水的情况,否则因为锅炉结构的原理,空调只要一开,生活热水总是烧不热。所以锅炉辅助采暖的情况下也必须使用这个板式换热器。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师92274

    多谢分享!
    2016-05-30 11:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • 线轴
    线轴 板凳
    经验之谈,很有见地,谢谢楼主分享,楼主辛苦。
    2016-05-29 17:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调安装验收步骤有哪些?

【四川正科通风】空调安装好之后,我们就要进行验收的工作。那么,需要进行哪些验收呢?下面就为大家详细介绍一下。一、空调安装位置是否正常空调安装位置也有很多讲究,并非用户喜欢装在哪里就装在哪里,否则会导致维修麻烦以及制冷效果不佳等后果。室内机一般要求机身离地1.8~2.2米,内机的出风口60厘米内不能有障碍物。同时对室外机也有要求,室外机应尽量避开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,还要避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体、有人工强电或磁场直接作用等隐患;其安装架底部距地面的距离应大于2.5米,直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩,让儿童不易触及,如安装在窗台下面,要避免高于窗台;安装支架要有便于安全安装和维修的操作空间。