请教电动机对短路电流影响的计算

发布于:2016-05-25 12:58:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中的由短路点附近的异步电动机反馈电流初始值,请教该电流值指的是电动机的额定电流乘以起动倍数吗?提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • gpyuan
    gpyuan 沙发
    见工业与民用配电手册P219页。附近的内容都很重要,可以仔细看一下。并不是所有的情况都要考虑电机馈电对短路电流的影响,比如短路点和电机的位置隔了一个变压器,那就不要计及
    2017-07-29 00:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • weige520lw
    weige520lw 板凳
    出处,配三,P151,公式4-26
    2017-07-23 14:02:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器一用一备可否改造成互为备用

本帖最后由 a396673967 于 2016-6-1 14:20 编辑     现在有个改造的项目,是20多年前建的,当时两个变压器设计成一用一备的。但之后增加了许多负荷,值班人员介绍,现在设备全开时间长变压器这边很容易跳闸。我建议正好这次改造也要增加设备,两个变压器直接改成同时使用的,但是他说电业局那边不能同意,当时增容费是按一个变压器收的,改成两个,就超了。   不过我看过别的帖子说,一用一备也是按两个变压器收费,就算有一路没有用电,开关是分掉的,还有无功损耗。大概意思是“架空线路,你的公司断开,但对方变电所的电表还是转的,有线路上的损耗”、“双回路供电一路开关断开,每月还要付900电费”。