阅读下一篇
求助,变压器定值分析?大家好,有个问题想向各位前辈请教一下?现场有一条34.5KV 架空线路 ,接一台5000KVA, 34.5KV/11KV 的主变压器,主变压器高压侧进线开关CT变比200/5A , 低压侧馈线开关300/5A。两端均设有微机综保。变压器低压侧开关连接11KV 线路6千米,11KV 线路连接630KVA, 11KV/0.4KV 小变压器10台。所有变压器失电后均不跳闸,由于当地电网经常停电,每次线路停电后再来电时,主变压器高压侧保护经常动作跳闸(过负荷动作 I>),曾经调整放大过过负荷定值(电流和时间动作值),可是还是偶尔出现跳闸,I> 动作跳闸。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差
http://bbs.co188.com/thread-9248128-1-1.html
回复 举报
http://bbs.co188.com/thread-9248124-1-1.html
GBT 12325-2008 电能质量 供电电压偏差
回复 举报