土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,变压器定值分析?

求助,变压器定值分析?

发布于:2016-05-19 20:54:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,有个问题想向各位前辈请教一下?
现场有一条34.5KV 架空线路 ,接一台5000KVA, 34.5KV/11KV 的主变压器,主变压器高压侧进线开关CT变比200/5A , 低压侧馈线开关300/5A。两端均设有微机综保。
变压器低压侧开关连接11KV 线路6千米,11KV 线路连接630KVA, 11KV/0.4KV 小变压器10台。所有变压器失电后均不跳闸,由于当地电网经常停电,每次线路停电后再来电时,主变压器高压侧保护经常动作跳闸(过负荷动作 I>),曾经调整放大过过负荷定值(电流和时间动作值),可是还是偶尔出现跳闸,I> 动作跳闸。
下面是定值清单,其中电流值为In 的倍数
主变功率 5000KVA 36kv, I1n=80.28A CT200/5A, I>=0.5In, 8s; I>>=2.81In, 0.5s; I>>>=8.43In, 0s
线路功率3600KVA 11kv, I2n=208.6A CT300/5A, I>=0.8In, 5s; I>>=4.87In, 0.4s; I>>>=14.6In, 0s
请前辈们看看定值如何调整是好?
铭牌.jpg


setting value.png


铭牌.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lnctbmsf
    lnctbmsf 沙发
    电气中学生 发表于 2016-5-27 19:11 抱歉,没看到是过负荷跳闸,那应该就不是这个原因了过负荷跳闸也是由于下边带的小变压器的全部励磁涌流引起的,没有问题吧
    2016-05-31 15:35:31

    回复 举报
    赞同0
  • co1460366759591

    抱歉,没看到是过负荷跳闸,那应该就不是这个原因了
    2016-05-27 19:11:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大神指导

天正电气T20安装后,除了设置和建筑外,其他功能都不能用,怎么办?求大神指导

回帖成功

经验值 +10