本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-5-18 13:32 编辑
再论跃层柱设计注意事项:
我之前写的帖子,论述了3个方面方面的思路,在下面只是举了个例,而不包含所有情况,我用了“如”字。
1、 注意计算长度相关问题的复核。
2、 从概念设计角度加强关键、薄弱部位,实现基于性能化的设计。
3、 考虑变形协调作用。
网友观点1:没有这么复杂啊.根据是内力要对.有了内力,根据其重要性,采取适当的配筋!越层柱,计算内力时,若采用2P软件要注意其计算长度,而要不要提高其抗震等级,没有必要.
网友观点2:软件已经考虑了,不需要调整了。
当然我的观点不一定对,但我再来说说我的理解。我现在就对我说的第2个方面具体细化下:为什么要除了软件算出的结果,还有从概念设计角度加强关键、薄弱部位,实现基于性能化的设计呢?
原因如下:
在一定的条件下,地震力按刚度分配,但跃层柱侧向刚度相对较小,分担的地震力就小了。在实际工作中,当其他框架柱开始进入塑性后地震力将向处于弹性状态的跃层柱转移,形成逐个破坏的局面。
处理措施:
提高抗震等级,使跃层柱在地震力分配上按不小于楼层框架柱的平均值处理,最好控制中震不屈服。
我下面那个项目里,门厅就连跃几层,大开洞,形成了单边梁,跃层柱和楼板局部不连续,都采用了加强措施,而不是直接按照软件的计算结果。
其他【刀哥论项目】系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论项目19】
<老帖再发>
关于
位移比,周期比和
位移角,悟透其实只有两个字
老帖再发>
http://bbs.co188.com/thread-9206818-1-1.html
【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新)
http://bbs.co188.com/thread-9056484-1-1.html
【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频
http://bbs.co188.com/thread-9188622-1-1.html
【刀哥论项目28】轻钢厂房抗风柱连接不一定用长圆孔,更不需要弹簧片
http://bbs.co188.com/thread-9221456-1-1.html
【刀哥】结合自己项目的经验说下关于绘图时间快慢的看法
http://bbs.co188.com/thread-9246139-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
全部回复(201 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报