土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室的气流速度(换气次数)问题探讨

洁净室的气流速度(换气次数)问题探讨

发布于:2016-05-12 15:31:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室的气流速度/换气次数,一直是洁净室设计中受到关注的问题,随着洁净室污染源的控制效果增加及末级过滤器效率的提高等,对有关规范、导则等提出的推荐或参考值是否偏于保守,已有不少讨论。

一、有关推荐或参考值的应用
洁净室内一定洁净度下气流速度的确定,随洁净室用途等具体情况而异,它不仅受室内发尘量及过滤器效率还受其他因素影响,就工业洁净室而言,影响洁净度及选择气流速度的因素主要是:

(1)室内污染源:建筑物组件、人员数量及操作活动、工艺设备、工艺材料及工艺加工本身等都是尘粒释放源,根据具体情况而异,变化很大;

(2)室内气流流型及分布:单向流要求均匀、平等的流线,但会受到工艺设备布置和位置变动及人员活动情况等的干扰形成局部涡流;而非单向流要求充混合,避免死角及温度分层;

(3)自净时间(恢复时间)的控制要求:洁净室中事故释放或带入污染物或空气气流的中断或正常操作时的间歇性对流气流或人及设备的移动等都会造成洁净度的恶化,恢复到原来洁净度的自净时间决定于气流速度;对自净时间的控制要求取决于此时间框架内(恶化的洁净度下),对产品生产的质量及成品率影响的承受能力;

(4)末级过滤器的效率:在一定的室内发尘量下,可采用较高效率的过滤器以降低气流速度;为节能应考虑采用较高效率的过滤器,并降低气流速度,或采用较低效率的过滤器并采用较高的气流速度,以求流量与阻力的乘积最小;

(5)经济性考虑:过大的气流速度造成投资及运行费用的增加,合适的气流速度为以上诸因素合理的综合,过大往往不必要,亦不一定有效果;

(6)对洁净度要求低的洁净室,有时换气次数决定于室内排热的要求。

以上因素,皆很难量化,只能分析对比并估计。因此在工程应用中,对洁净室的气流速度往往参照有关规范、导则等的推荐或参考值,再按具体情况估计以上各影响因素进行综合考虑后确定。

气流速度用于单向流洁净室;非单向流洁净室宜用换气次数,因为其气流速度难于测准;亦有用末级过滤满布率来反映的,可用于各种气流流型的洁净室,一般满布率100%相对于流速0.5m/s(100fpm),25%相对于0.125m/s(25fpm)。

二、对有关推荐或参考值的讨论
近年来不少人通过实验认为这些推荐或参考值过于保守,其论点可归纳为:

(1)洁净室内气流的横向扩散只在甚低的流速下才有可能,单向流在合理的气流组织下,流速0.05~0.1m/s就足够带走污染物,在此流速下亚微米粒子的扩散性能远低于对流性能;而大于0.36m/s的气流速度反而易千百万涡流,引起污染物的再卷入。因此,洁净室的理想自净时间Tr=体积/流率,到一定值后由于污染物的再卷入,再增大气流速度,实际的Tr并不再有明显的减少。

(2)末级过滤器的效率对洁净度的影响是值得起注意的。有的气流速度/换气次数推荐或参考值对末级过滤器效率提高的因素往往没作考虑。当前HEPA/ULPA的效率从99.67%、99.99%、99.999%、99.9995%直至8个9以上都可选择。其效率对气流速度的影响除以上已提及外,以下方面亦值得引起注意,在非单向流情况下,按衡释原理的洁净室内含尘浓度稳定公式可以得出:

(a)室内发尘量较高时,末级过滤器效率的变化对洁净度影响甚微,因此在这种情况下,过高的过滤效率是无必要的。

(b)室内发生尘量较低的情况下,采用低的气流速度下,末级过滤器效率的变速器变化,对洁净度的影响增大。

新风进末过滤器前的含尘浓度1.75×106个/m3
室内发生量:G1=350个/m3.min
G2=3500个/m3.min
G3=35000个/m3.min
G4=350000个/m3.min
新风量对于全空气量的比率 0.03

当前有的IC工厂其ISO5级(0.3μm)的洁净室,采用FFU系统,带ULPA(99.9995%,0.12μm),出口风速为0.38m/s,其满布率为25%,这样室内平均气流速度为0.095m/s,在各有关推荐或参考值的下限下。此洁净室的工艺加工在微环境内洁净室内的人员亦较少,可以认为洁净室内发生较低,这种情况下采用低的气流速度可能是可取的。

据报道,目前IEST对洁净室内气流速度推荐值的下限有所降低,如:
≤ISO5级:气流速度0.2~0.5m/s;
ISO6级或5级(非单向流);换气次数>200次/h;
ISO7级:换气次数20~200次/h;
ISO8级:换气次数2~20次/h;

转载自公众号:jiejingjishu

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 打个酱油试试是
    千级按规范是50-60次,百级是按照断面风速
    2016-06-12 14:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • seellyy
    seellyy 板凳
    chenhao0529 发表于 2016-5-14 21:39 一般百级和千级无尘室换气次数呢千级按规范是50-60次,百级是按照断面风速
    2016-05-16 14:50:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

静脉用药调配中心

洁净空调系统,对于静脉用药调配中心:A2,B2生物安全柜共用一套送风系统,但排风时A2和B2生物安全柜之间,B2和B2生物安全柜之间都要单独排风,否则调试的时候房间之间的压差没法保证的情况,到底是为什么呢?

回帖成功

经验值 +10