土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 静脉用药调配中心

静脉用药调配中心

发布于:2016-05-12 11:08:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净空调系统,对于静脉用药调配中心:A2,B2生物安全柜共用一套送风系统,但排风时A2和B2生物安全柜之间,B2和B2生物安全柜之间都要单独排风,否则调试的时候房间之间的压差没法保证的情况,到底是为什么呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jiegel
    jiegel 沙发
    seellyy 发表于 2016-5-12 15:15 没怎么看明白,算算风量平衡设计时候风量是平衡的,比如医院的肿瘤药品调配间,要求采用B2生物安全柜,两台。而抗生素药品调配间采用A2生物安全柜,8台。这两个房间共用一套送风系统,排风的时候两个房间分开排放,但现场调试肿瘤药品间很难调出理想的状态,后来是将两台B2生物安全柜分开排风才解决了的。
    2016-05-13 10:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师92274
    是啊,如果送回风共用,调节两个房间的压差是个问题。
    2016-05-13 10:23:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

贵阳冷负荷估算大概多少

贵阳的冷负荷估算的话多少瓦一平米

回帖成功

经验值 +10