土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 挡烟垂壁与排烟口设置相关问题

挡烟垂壁与排烟口设置相关问题

发布于:2016-05-12 14:21:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问挡烟垂壁与排烟口设置在水平距离有什么要求吗?在垂直距离上,排烟口标高一定要高于挡烟垂壁高度吗?具体高出多少有明确要求吗?请问可以查看哪本规范查阅相关知识?谢谢大家了!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wuanlun
    wuanlun 沙发
    学习下,谢谢大家的解答
    2016-05-19 10:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • boyin99
    boyin99 板凳
    补充两点供参考:1,挡烟垂壁不应低于500。2,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反。
    2016-05-17 12:56:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多