阅读下一篇
超过1000立方米的消防水池如何做成两座较合理?本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014:4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求 。两座消防水池要独立的出水管,又要独立的墙,甲方肯定要求节省,于是产生问题:当超过1000m3时如何做成两座较合理?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报