土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超过1000立方米的消防水池如何做成两座较合理?

超过1000立方米的消防水池如何做成两座较合理?

发布于:2016-05-10 17:44:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014: 4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求 。
两座消防水池要独立的出水管,又要独立的墙,甲方肯定要求节省,于是产生问题:当超过1000m3时如何做成两座较合理?
如果你做过把你的平面图截出来,分享给大家!给予土木币奖励!

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • wlx412339756
    wlx412339756 沙发

    我认为两座消防水池,中间隔墙要分开至少1200mm的距离,然后只用设置一个机房。

    2022-09-01 14:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • 遥远的故乡

    10.jpg11.jpg22.jpg33.jpg44.jpg55.jpg

    2022-03-13 12:39:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于稳压泵压力设置

现在在消防系统上增加了稳压装置,消防泵的压力1.0MPa,我的稳压装置压力怎么选?有计算公式吗?我选了H=108m够吗??。

回帖成功

经验值 +10