土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于稳压泵压力设置

关于稳压泵压力设置

发布于:2016-05-10 12:57:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在在消防系统上增加了稳压装置,消防泵的压力1.0MPa,我的稳压装置压力怎么选?有计算公式吗?我选了H=108m够吗??。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 沙漏不漏沙
    13楼正解,稳压泵扬程不一定要大于主泵扬程。
    2016-05-12 09:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • pan.le
    pan.le 板凳
    消防稳压泵的压力不是根据消防泵定,而是根据最不利点消火栓来定。
    2016-05-11 21:41:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多