本帖最后由 sigaly001 于 2016-5-9 14:20 编辑 各位大侠:现有一设备门机同一变电室里有两台不同的变压器(1600KVA和200KVA),低压侧去同一电气室,低压侧带不同的负载,请问N线能否连接成一起共用?有没有理论依据?会有什么后果 ?下面是手写草图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
关于高压计量这个问题,我也是很疑惑,
根据(供电营业规则第七十四条)
“ 对高压供电的用户,原则上应在高压侧计量。对供电电压在10千伏、变压器容量在500千伏安以下和35千伏供电、变压器容量在3150千伏安以下,经双方协商同意,可在二次侧计量,但计算电费时,应包括变压器损耗的有功、无功电量。对两台及以上变压器的用户应在高压侧计量。”
我 理解的意思是500kVA以上的变压器就要用高供高计了,所以我才加了计量柜,可是看国网的方案,800kVA也没有加计量柜啊。不知道该怎么弄。把图改了一下,望不吝赐教。
。