土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无比的纠结,不知道主接线图怎么画。

无比的纠结,不知道主接线图怎么画。

发布于:2016-05-09 16:24:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
59.png
如图,其实对高压主接线一直不是很明白,不知道这样画对不对,看了很多别人画的,好像也没有固定的一个模板,纠结死了。
想问问如下问题:
上面这个进出线系统,出线是500kVA的变压器,都用环网柜
1:进线柜到底装不装电流 互感器啊?
2、计量柜采用环网柜,我看到有些图上在互感器之上还加了个负荷开关,有些就是这样直接接在母线上,到底需不需要加这个负荷开关啊?进线上有了避雷器了,这个计量柜还需要加避雷器么?
3、有了计量柜,需不需要设测量CT和PT啊?负荷开关选的是手操,是不是就不用测量PT了?
4、到变压器的馈线柜需不需要设避雷器啊?
请高手指教,看了一些手册,还有别人画的图,画法都不同,所以到现在还没有理清思路,到底看什么书能学习一下这些东西啊?

59.png

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 暴走的方块四
    这个图纸按照南网的规范还是符合规范的。
    2016-05-12 19:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • jinpcissy
    jinpcissy 板凳
    本帖最后由 jinpcissy 于 2016-5-12 17:25 编辑

    关于高压计量这个问题,我也是很疑惑,
    根据(供电营业规则第七十四条)
    “ 对高压供电的用户,原则上应在高压侧计量。对供电电压在10千伏、变压器容量在500千伏安以下和35千伏供电、变压器容量在3150千伏安以下,经双方协商同意,可在二次侧计量,但计算电费时,应包括变压器损耗的有功、无功电量。对两台及以上变压器的用户应在高压侧计量。”
    我 理解的意思是500kVA以上的变压器就要用高供高计了,所以我才加了计量柜,可是看国网的方案,800kVA也没有加计量柜啊。不知道该怎么弄。把图改了一下,望不吝赐教。
    513.png
    2016-05-12 17:23:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同一设备上两个不同容量变压器的N线连接如下是否允许?

本帖最后由 sigaly001 于 2016-5-9 14:20 编辑 各位大侠:现有一设备门机同一变电室里有两台不同的变压器(1600KVA和200KVA),低压侧去同一电气室,低压侧带不同的负载,请问N线能否连接成一起共用?有没有理论依据?会有什么后果 ?下面是手写草图

回帖成功

经验值 +10