第8题: 已知设计选用额定容量为 1600kVA 变压器的空载损耗 2110W ,负载损耗 10250W ,空载电流 0.25% ,阻抗电压 6% ,计算负载率 51% 的情况下,变压器的有功及无功功率损耗应为下列哪组数值? A . 59.210kW , 4.150kvar B . 6.304kW , 4.304kvar C . 5.228kW