土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气(供配电)2013年上午案例分析题【6~10题之第8题】

注册电气(供配电)2013年上午案例分析题【6~10题之第8题】

发布于:2016-05-09 11:54:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
第8题: 已知设计选用额定容量为 1600kVA 变压器的空载损耗 2110W ,负载损耗 10250W ,空载电流 0.25% ,阻抗电压 6% ,计算负载率 51% 的情况下,变压器的有功及无功功率损耗应为下列哪组数值?
A 59.210kW 4.150kvar B 6.304kW 4.304kvar
C 5.228kW 1.076kvar D 4.776kW 28.970kvar
1 、问题分析
此题比较简单,如果对变压器相关公式熟悉,直接代入《工业与民用配电设计手册》(第三版)P16 公式(1-49)和(1-50)即可。不熟悉的稍微翻下书,也能完成。更具体的公式可参见《钢铁企业电力设计手册》(上册)P119、P290、P291、P292。
2 、解答过程
依据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P16 公式(1-49)和(1-50)。
根据题意知道,Sr=1600kVA,ΔP0=2110W=2.11kW,
ΔPk=10250W=10.25kW,I0%=0.25,uk%=6,β=51%
有功损耗:
ΔPT=ΔP0+ΔPk(SC/Sr)2=ΔP0+ΔPkβ2
=2.11+10.25*0.512
=4.776kW
无功损耗:
ΔQT≈ΔST =ΔQ0+ΔQk(SC/Sr)2=(I0%Sr)/100+β2(uk% Sr)/100
=(0.25*1600)/100+0.512*(6*1600)/100
=28.970kvar
故答案选【 D
【拓展】
当变压器负荷率不大于85%时,功率损耗可以概略计算:
ΔPT=0.01SC
ΔQT=0.05SC
从上面这两个公式也可以看出 无功损耗大约是有功损耗的5倍。通过这个关系,也可以先锁定答案。通过这个关系,就可锁定此题答案选D,然后自己计算也会有个参考对比,能增强自己拿到此题分数的信心,也有助于考试发挥。
注册电气(供配电)真题详解,每日首发于微信公众号:gotovic。
更多更详细内容请加微信公众号

0.5m.jpg

注册电气真题详解: gotovic



0.5m.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1436508728463
    2013年下午案例分析题【11~15题之第11题】
    大题目: 某无人值班的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器接线,10kV侧采用单母线分段接线,设母联断路器:两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电),变电所采用蓄电池直流操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35kV及10kV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数),请回答下列问题。

    第11题.请计算事故全停电情况下,与之相对应的持续放电时间的放电容量最接近下列哪一项数值? ( )
    (A) 15A•h (B) 25A•h (C) 30A•h (D) 50A•h
    依据规范《电力工程直流系统设计技术规定》DL/T5044-2004,第5.2.3条,表5.2.3
    无人值班变电所信号负荷事故放电计算时间为2h
    无人值班控制负荷事故放电计算时间为2h
    无人值班事故照明放电计算时间为1h
    放电容量:C = 2*5+2*5+1*5 = 25 A•h
    故答案选【B】

    查看更多更详细内容请关注作者微信公众号,微信中搜索:注册电气真题详解或者gotovic
    2016-07-24 09:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • co1436508728463
    2016-07-23 09:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 924 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家怎么找中介开证明

楼主山东人,现在淄博,14年考的注册发电基础,15年过的,今年考专业,大家用什么方式开的证明,有没有中介联系方式(最好山东地区设计院),还有开个证明要花费多少,真要很高的话,我就考PMP去了,不考这个了。有没有发电专业 qq群,楼主万分拜谢

回帖成功

经验值 +10