防雷设计规范中第三章,第四节 第三类防雷建筑物的防雷措施:第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。我同事在填写表格时把一栋三类建筑的Ri值写为〈=30Ω。上司说要写成〈=10Ω?按规范〈=30Ω也没问题,接地点测下来都是0.3,0.2的值。而我感觉建筑物是共用接地。Ri值应该<=1Ω。谁正确呢?