土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地电阻问题

接地电阻问题

发布于:2007-11-04 13:28:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷设计规范中
第三章,第四节 第三类防雷建筑物的防雷措施:
第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。

我同事在填写表格时把一栋三类建筑的Ri值写为〈=30Ω。上司说要写成〈=10Ω?
按规范〈=30Ω也没问题,接地点测下来都是0.3,0.2的值。而我感觉建筑物是共用接地。Ri值应该<=1Ω。
谁正确呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    三类防雷接地电阻只有一部分建筑物允许30Ω,其他的都要求10Ω,为了避免区分界定的问题(其实也没必要区分),都按10Ω来做。若共用接地系统,通常做法为不大于1Ω,死咬规范的话,可以饶到4Ω。
    2007-12-07 21:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • lwei010020
    lwei010020 板凳
    学习中
    2007-12-07 17:44:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。