=== 工况 7 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 139 3.40 3.26 1.04 1200.
139 0.11 0.10 1.04 1/9999. 99.9% 1.00
3 1 111 3.51 3.27 1.07 3600.
112 0.92 0.89 1.04 1/3896. 33.1% 2.24
2 1 68 2.61 2.35 1.11 3600.
100 1.34 1.20 1.12 1/2680. 5.4% 1.64
1 1 25 1.27 1.13 1.12 3600.
25 1.27 1.13 1.12 1/2843. 99.9% 1.17

X方向最大层间位移角: 1/2680.(第 2层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.12(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.12(第 2层第 1塔)
=== 工况 8 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
4 1 138 3.54 3.48 1.02 1200.
138 0.10 0.09 1.06 1/9999. 99.9% 1.00
3 1 110 3.45 3.14 1.10 3600.
111 0.93 0.87 1.08 1/3863. 39.9% 2.39
2 1 67 2.51 2.27 1.11 3600.
68 1.36 1.22 1.12 1/2653. 13.6% 1.76
1 1 23 1.16 1.05 1.10 3600.
23 1.16 1.05 1.10 1/3111. 99.9% 1.11
Y方向最大层间位移角: 1/2653.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.11(第 2层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.12(第 2层第 1塔)
=== 工况 9 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 142 -0.64
3 1 123 -3.75
2 1 83 -3.96
1 1 42 -3.82
=== 工况 10 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 141 -0.14
3 1 123 -0.38
2 1 83 -1.22
1 1 42 -1.58
=== 工况 11 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
4 1 139 7.30 6.58 1.11 1200.
139 0.19 0.17 1.17
3 1 111 7.82 6.76 1.16 3600.
111 1.99 1.80 1.10
2 1 68 5.83 5.03 1.16 3600.
68 3.07 2.65 1.16
1 1 25 2.76 2.32 1.19 3600.
25 2.76 2.32 1.19
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.19(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.19(第 1层第 1塔)
=== 工况 12 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
4 1 139 7.26 6.76 1.07 1200.
139 0.19 0.17 1.13
3 1 111 7.38 6.74 1.09 3600.
110 1.99 1.82 1.10
2 1 68 5.49 5.00 1.10 3600.
68 2.89 2.64 1.10
1 1 25 2.60 2.33 1.12 3600.
25 2.60 2.33 1.12
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.12(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.13(第 4层第 1塔)
=== 工况 13 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
4 1 139 7.35 6.40 1.15 1200.
139 0.19 0.16 1.20
3 1 111 8.26 6.78 1.22 3600.
111 2.08 1.78 1.17
2 1 68 6.18 5.06 1.22 3600.
68 3.26 2.66 1.23
1 1 25 2.92 2.31 1.27 3600.
25 2.92 2.31 1.27

X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.27(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.27(第 1层第 1塔)
=== 工况 14 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
4 1 138 7.64 7.49 1.02 1200.
138 0.23 0.22 1.06
3 1 110 7.43 6.66 1.12 3600.
110 2.10 1.88 1.12
2 1 67 5.33 4.78 1.11 3600.
67 2.98 2.66 1.12
1 1 23 2.34 1.90 1.23 3600.
23 2.34 1.90 1.23

Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.23(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.23(第 1层第 1塔)
=== 工况 15 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
4 1 138 6.98 6.96 1.00 1200.
140 0.21 0.20 1.05
3 1 110 6.79 6.66 1.02 3600.
110 1.92 1.90 1.02
2 1 67 4.86 4.77 1.02 3600.
67 2.73 2.65 1.03
1 1 23 2.13 1.78 1.19 3600.
23 2.13 1.78 1.19

Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.19(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.19(第 1层第 1塔)
=== 工况 16 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
4 1 138 8.30 8.02 1.03 1200.
138 0.25 0.23 1.09
3 1 110 8.07 6.66 1.21 3600.
110 2.28 1.87 1.22
2 1 67 5.79 4.79 1.21 3600.
67 3.23 2.66 1.21
1 1 23 2.56 1.98 1.29 3600.
23 2.56 1.98 1.29
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.29(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.29(第 1层第 1塔)
刚开始学的PKPM。有前辈帮忙吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1659926699046

    超的不多的话,可以在计算参数勾上考虑双向地震,

    2022-08-17 17:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • jinying198
    jinying198 板凳
    非得调过的话,一般做法就是加大周边构件刚度弱化中间构件刚度