土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计项目的高压电机启动计算

设计项目的高压电机启动计算

发布于:2016-04-28 15:20:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面是我对正在设计项目的高压电机启动计算过程,不知道是否正确,请大神们帮忙指点,谢谢!欢迎讨论,我不喜欢按照设计手册的公式来算。
项目情况:
本项目自建一座10kV 配电站,内设低压配电室,由附近电厂提供两路10kV 电源,0.4kV 电源由低压配电室内两台3150kVA 干变供电,装置内有三台1350kW 空压机,正常两用一备,现通过计算决定空压机是否可以直接启动。
电源情况:
1 10kV 电源取自上级电厂10kV 出线柜,距本项目10kV 进线柜0.85kM
2 、采用1*240 平方单芯电缆3 拼;
3 、电源处短路容量:150MVA
电机资料:
1 、空压机电机额定电压:10kV
2 、电机额定功率:1350kW
3 、电机额定电流:92A
4 10kV 配电站至空压机距离0.25kM
5 、电机电缆规格:ZRA-YJV-8.7/15-3x95mm 2;
6 、电机启动电流:7 倍。
电源处阻抗:10.5 2/150=0.735 Ω
电厂至10kV 配电站电缆阻抗:0.1259x0.85=0.107 Ω
10kV 配电站至空压机电缆阻抗:0.2483x0.25=0.062 Ω
电机启动时阻抗:10.5/(1.7327x0.092)=9.41 Ω
由以上数据得到线路压降:
电机启动时10kV 母线处压降:(9.41+0.062 / 9.41+0.062+0.107+0.735 =0.92 0.9
电机启动时机端压降:9.41/ 9.41+0.062+0.107+0.735 =0.91 0.9
但是上述计算未考虑线路预接负荷,当一台1350kW 空压机已经运行起来,同时3150kVA 变压器运行时,启动第二台,压降计算需考虑预接负荷。
预接负荷按照(1350/0.9+3150 x0.8=3720kVA;
预接负荷阻抗:10.5 2x1000/3720=29.637 Ω
电机启动阻抗加上线路阻抗与预接负荷阻抗是并联型式,
并联阻抗为:29.637x 9.41+0.062 /(29.637+9.41+0.062)=7.178 Ω
由以上数据得到线路压降:
电机启动时10kV 母线处压降:7.178/ 7.178+0.107+0.735 =0.895 0.9
电机启动时机端压降:0.89x9.41/(9.41+0.062) =0.889 0.9
启动转矩我就不校验了,由以上数据可知,空压机不可采用直接启动。
但是本人对于预接负荷的算法一直不明白,设计手册上说需要考虑预接负荷的无功功率,这点我很不懂,所以我将预接负荷与启动回路是并联型式来考虑,请各位大侠帮忙校核指点。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 东城夜雨
    东城夜雨 沙发

    对,但是低压负荷比较大,变压器选的3150,而且一台空压机启动后,启动第二台时,担心直起起不来
    2016-04-30 23:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • 东城夜雨
    东城夜雨 板凳

    选的晶闸管软起
    2016-04-30 23:05:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单相控制变压器二次侧一相对地不短路么?

本帖最后由 zzywang 于 2016-4-28 14:56 编辑 交流220V/变36V,在36V侧,其中一相对地的话,作为交流电,在一个周期内,总会出现对地端出在高电位的情况,那么对地的话,就相当于对地放电,不就相当于对地短路么? 我看有些帖子说够不成回路,但大地不是导电的良导体么,机床外壳的漏电都能通过地线释放了,那这个回路是怎么构成的。还有我们用的避雷针,也是把雷电引入地下,如果上面所说变压器二次侧一相对地没有回路,那么避雷针的放电回路在哪里?

回帖成功

经验值 +10