土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相控制变压器二次侧一相对地不短路么?

单相控制变压器二次侧一相对地不短路么?

发布于:2016-04-28 14:54:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 zzywang 于 2016-4-28 14:56 编辑

交流220V/变36V,在36V侧,其中一相对地的话,作为交流电,在一个周期内,总会出现对地端出在高电位的情况,那么对地的话,就相当于对地放电,不就相当于对地短路么?
我看有些帖子说够不成回路,但大地不是导电的良导体么,机床外壳的漏电都能通过地线释放了,那这个回路是怎么构成的。还有我们用的避雷针,也是把雷电引入地下,如果上面所说变压器二次侧一相对地没有回路,那么避雷针的放电回路在哪里?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bmw5s
    bmw5s 沙发
    风平浪静02 发表于 2016-4-29 09:06 雷电是一种静电感应现象,当云在运动过程中由于电子得失使云中堆积了大量的正电荷,或者负电荷。如果云带正 …最近在看这个问题,感谢你的帖子
    2016-05-27 16:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    雷电是一种静电感应现象,当云在运动过程中由于电子得失使云中堆积了大量的正电荷,或者负电荷。如果云带正点电荷,相对于大地就会感应出负电荷。电压达到一定水平造成空气击穿,也就是正负电荷通过大气放电进行中和。这种现象在云与云之间也是存在的。闪电就是电荷中和的路径,电荷的移动就产生了电流。
    对于控制变压器二次,对地静电感应现象小到可以忽略。一相接地是不会构成电流回路的,不会产生短路问题。只有当一相接地以后发生第二相对地事故,电流才可以从第一相到第二相形成回路。大地只是一条相对的导体,电流构成一定是需要回路的,这个电流也一定是要返回电源的。电流是不会无缘无故地流经大地的。
    我们说保护接地概念,主要是因为人在大地上活动,为了不使电流通过人体,想办法直接用导线把通过人体的电流通路设置一条旁路通道,以保证人身和设备的安全。这里的电流回路,有系统对地分布电容问题,也有系统接地问题。
    2016-04-29 09:06:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于65MW煤气发电电气主接线图

谁有65MW煤气发电电气主接线图,拿来可以参考一下

回帖成功

经验值 +10