建筑物供电负荷等级一般看建筑高度。假如某栋办公楼按建筑高度划分为二类高层建筑,那么此建筑内最高等级负荷为二级负荷,如果该办公楼的地下室却属于1类车库的范畴,那么有些重要负荷就是一级负荷,这样是不是相当于整栋楼的负荷等级都对应提高了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    那就按高的来,两路独立电源很容易达到,一路市电一路柴油机供电就可以了
    2016-04-27 10:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • tf794893318
    tf794893318 板凳
    qq359879362 发表于 2016-4-27 09:44 我们配电负荷等级根据我们的电气规范来,建筑物是几类的,只是一个参考。就是对于进线这块的矛盾,如果车库是一类,消防等负荷就是一级负荷,就要两路独立电源。但是只考虑地上二级负荷的话,只需要两回路即可。这样看的话,感觉我们平时只看建筑属于几类高层而划分负荷等级有点偏差。不知道是不是我经验不足的原因:lol
    2016-04-27 09:48:27

    回复 举报
    赞同0