土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教短路电流的计算问题

请教短路电流的计算问题

发布于:2016-04-27 09:32:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教两台主变并列运行和双母线并列运行在计算短路电流时的区别是什么? 提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    无纤尘 发表于 2016-5-9 12:49 高压不计入母线阻抗。380V及一下的系统要计入。 不计入阻抗,也就是阻抗为0.不关你事单母线还是双母线,阻 … 真心谢谢你的回复。明白了。:)
    2016-05-09 12:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    smartspring 发表于 2016-5-9 12:00 您的意思指高压系统在进行短路电流计算时不考虑母线的阻抗? 进行低压短路电流计算时是否也不需要考虑 …高压不计入母线阻抗。380V及一下的系统要计入。 不计入阻抗,也就是阻抗为0.不关你事单母线还是双母线,阻抗图上就画一条线
    2016-05-09 12:49:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多