土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷式中央空调冷冻水系统进出压力不正常的问题

水冷式中央空调冷冻水系统进出压力不正常的问题

发布于:2016-04-27 03:49:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问内行的大师鄙人所在的是制药企业面前所用的空气净化恒温恒湿系统都由水冷式中央空调配套转轮式除湿机组来完成,空调制冷用冷冻水有独立冷冻水箱循环为空调提供冷冻水,目前出现的问题为其中一组除湿机组降温不能达到设定的室内温度且不能停冷冻水泵否则室内温度成直线上升(以前停泵室内温度只是因为时间长短成曲线上升不会急速上升)室内压差与湿度无异常只是温度不能降到预定值,冷冻水进表冷器压力显示为0.05出水压力几乎为0.01关闭其他8组空调冷冻水进水阀后开启2台循环水泵后压力无明显上升,打开回水排放阀有水排出,检查其他空调组的进出压力基本为进水0.1回水0.5(有6台空调为前年安装开始使用的有5台为今年完工新投入使用的,冷冻循环泵仍然是原来使用的2台泵未添置新的循环泵,目前使用情况新投入使用的室内温度可以达到设定的温度,旧的空调都不能达到设定的温度值)本人很怀疑问题在以下几点:1循环泵在添加新的空调后不能满足这些空调进出水压力引起压力不够流量减小,2.由于旧的冷冻水管道系统投入使用后一直无清理去污引起老管道管内接垢减少了冷冻水流量,新投入的空调是今年才开始使用,管道还比较干净因此流量相对老管道要大降温效果肯定也会明显些,3表冷器内铜管壁接垢减少了冷冻水进水流量,请问排除以上3点还有什么原因可以导致问题的出现呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cow1461697872263
    请问大师,有没有可能是管道内管壁上接了一层垢缩小了原有管道口径影响了主流量,但是如果是这样的话我什么旧机组只有一台出现异常温度降不到设定温度,其他的情况好一点。今天把两台循环冷冻泵停止一台剩下的一台原本只有0.3的压力变为0.2了,是不是泵扬程不够压力变小了呢?
    2016-04-28 03:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • co1461759911869
    本帖最后由 义务工 于 2016-4-27 20:30 编辑

    设计的管线细了特别主管线或者管线接头错位减少水流量
    2016-04-27 20:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

zjsjc制冷机房图集

之前做过的某商场的制冷机房,与大家分享一下成果。特灵800RT离心式冷水机组冷冻水泵冷却水泵板式换热器(过渡季节用)软化水装置集水器分水器配电柜电动水阀控制柜冷却塔远程控制柜

回帖成功

经验值 +10