土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟系统与水系统的比较

氟系统与水系统的比较

发布于:2016-04-25 09:51:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

氟系统,系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术的单配管多联系统,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。




申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wxlyy
    wxlyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-04-27 11:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • hncjjwc
    hncjjwc 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-04-27 09:20:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷式冷水机组易发生哪些故障及处理方法

因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下:  (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。  处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补足制冷剂。

回帖成功

经验值 +10