土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵45H运行,扬程与流量问题

水泵45H运行,扬程与流量问题

发布于:2016-04-21 22:23:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水泵名牌上流量为50m3/h、扬程20m。以45HZ运行,实际流量17m3/h、实际泵前后压差3m。这是什么原因?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • leaheaven
    leaheaven 沙发
    感觉反转了
    2016-04-24 09:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • 林刚
    林刚 板凳
    你应该首先看一下是否是反转了,你这个估计就是50HZ,也不会达到额定工况
    2016-04-23 08:06:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,求大神帮忙,怎么选中央空调系统形式

本帖最后由 等水的鱼 于 2016-4-21 22:34 编辑 求大神老师们,中央空调系统以下三种形式选哪一个才对。 A、风管系统、冷/热水系统、变频系统 B、风管系统、冷/热水系统、VAV系统 C、风管系统、热泵系统、VAV系统 D、风管系统、冷/热水系统、蓄冷系统