土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何排解冷库不制冷问题

如何排解冷库不制冷问题

发布于:2016-04-19 14:30:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。
1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。
2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。
3、机器运转时有异常的噪声,请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。
4、制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。
5、合闸后冷库配电箱没有反应,而三相电正常。请检查零线,是否有220V电压。冷库的零部件(各种阀件、控制器)都已设定好,没有用户需要调节的零件。
6、库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
7、当环境温度过高时,制冷机运转一段时间后,库温未到设定值而制冷机提前停机。这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护制冷机作用。
8、冷库门关闭不严密,请调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1483617604523

    学习了,谢谢楼主
    2017-01-23 08:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • njj1056867415
    njj1056867415 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2016-09-29 10:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机防尘网的作用

实际运行中的冷水机设备中,除了冷水机的制冷系统,冷水机的风扇以及防尘网对冷水机设备的整体运行都起到十分重要的作用。今天我们就来谈一谈冷水机防尘网的作用。 冷水机防尘网,顾名思义,就是用于阻隔冷水机在运行过程中吸入的灰尘、杂质的。由于冷水机的风机主要依靠风完成散热降温工作,在冷水机风机高速运行的时候,会导致很多灰尘被引入到冷水机内部,尤其在散热翅片的位置,如果灰尘数量较多,必然导致冷水机整体的散热性能不断下降,影响冷水机的正常运行。

回帖成功

经验值 +10