土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 2层的商业裙房封闭楼梯间能否不设加压送风?

2层的商业裙房封闭楼梯间能否不设加压送风?

发布于:2016-04-18 17:05:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
商业裙房封闭楼梯间只有2层, 首层设直接开向室外的门,二层设直接开向敞开走廊的门,开窗只能在防火门上方,建筑专业说不能这样开,问到底否能这样开?下图分别是首层平面,二层和楼梯间剖面。



clipboard11.png


clipboard12.png


clipboard13.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • baxinda23
    baxinda23 沙发
    likang46533 发表于 2016-4-18 17:58 防火窗是不能用于自然排烟的,因为自然排烟要求发生火灾时开启,防火窗要求火灾时关闭,自相矛盾没有说是防火窗
    2017-04-08 18:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • licaibian
    licaibian 板凳
    水木暖通 发表于 2016-4-20 10:55 如果定性是封闭楼梯间的话,本工程完全不用设加压送风。因为有自然通风和采光,满足封闭楼梯间的要求说的很对,仅两层且有直通室外的门可以不加压送风
    2016-04-20 14:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

只有一层的地下楼梯间是否需要加压送风?

本帖最后由 baxinda23 于 2016-4-18 16:55 编辑 《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中:”3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。地下建筑如设置与地上楼层共用的楼梯间,当楼梯间地上部分为防烟楼梯间时,地下部分应按防烟楼梯间设置。”

回帖成功

经验值 +10