阅读下一篇
只有一层的地下楼梯间是否需要加压送风?本帖最后由 baxinda23 于 2016-4-18 16:55 编辑 《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中:”3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。地下建筑如设置与地上楼层共用的楼梯间,当楼梯间地上部分为防烟楼梯间时,地下部分应按防烟楼梯间设置。”
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
baxinda23
沙发
likang46533 发表于 2016-4-18 17:58 防火窗是不能用于自然排烟的,因为自然排烟要求发生火灾时开启,防火窗要求火灾时关闭,自相矛盾没有说是防火窗
2017-04-08 18:07:08
赞同0
-
licaibian
板凳
水木暖通 发表于 2016-4-20 10:55 如果定性是封闭楼梯间的话,本工程完全不用设加压送风。因为有自然通风和采光,满足封闭楼梯间的要求说的很对,仅两层且有直通室外的门可以不加压送风
2016-04-20 14:29:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报