阅读下一篇
绝缘桥式起重机绝缘电阻值及在线监测方法探讨本帖最后由 qianbotech 于 2016-4-22 10:44 编辑 桥式起重机电气线路对地绝缘电阻值“额定电压不大于500V时,一般环境中不低于0.8MΩ,潮湿环境中不低于0.4MΩ。”——该规定与GB5226.2-2002和GB6067.1-2010中的相关规定不一致。 GB5226.2-2002《机械安全机械电气设备第32部分起重机械技术条件》19.3绝缘电阻检验规定“在动力电路导线和保护接地电路之间施加500V (d.c.)时测得的绝缘电阻应不小于1MΩ,该试验 可在整套电气装置的各部分进行。例外,对于电气设备的某些元器件,例如,母线、集电导线、滑触线系统、或滑环组件,可允许较小值,但最低不小于50kΩ”。GB6067.1-2010《起重机械安全规程》8.9绝缘电阻规定“对于电网电压不大于1000 V时,在电路与裸露导电部件之间施加500V(d.c)时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
zhy8340
沙发
sjashj 发表于 2016-6-17 10:57 接13和7脚,两线制4-20Ma的液位变送器,13脚(24V正)接二线制变送器的正端,7脚接二线制变送器的负端。传感 …接法说的不对,从13脚因一根电源线接到7角上(相当于7角上2根线),然后传感器正极也接到7角上,5角接传感器负极
2017-10-27 09:07:27
赞同0
-
fjskhgblc2008
板凳
应有水位变送器(4——20)mA。还得设置参数。说明书
2016-06-24 18:36:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报