土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组维保规范

冷水机组维保规范

发布于:2016-04-14 14:34:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心机(正压机)年度保养常规流程
(螺杆机可参考)

1
、保养零件交甲方负责人(仓库)签收;是□否□
2、由甲方值班人员起动机组运行,检查、分析运行数据并作好记录,判断机组是否缺少冷媒及重量;是□否□
3、连接抽排泵管道及电源(电源按甲方指定位置连接并排尽泵及管道内残留气体),注意电源种类及电压值;是□否□


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gym510
    gym510 沙发
    非常好的资料
    2017-10-19 23:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • 空调表冷
    空调表冷 板凳
    感谢楼主分享
    2017-10-19 14:52:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵主机冷却水温度范围超宽,如何匹配水系统及运行控制?

对高于高温的电热泵机组,其冷凝器侧设计冷却水进出水工况为70~80℃,同时要求保持蒸发器的工况不变,但其冷却水温度范围太宽了。实际运行工况冷却水的进水温度在20~68℃之间波动,进水温度为20时水温太低,只能减小冷却水流量。目前的方案是设计两台冷却水泵,一大一小。小泵在冷却水20~50℃时工作,50以上大泵工作。两泵均做变频。以进水温度,按计算后的所需流量控制水泵频率。还有更好的控制方案吗?或是其他解决方法?如果需要其他数据,在补充。