土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热泵主机冷却水温度范围超宽,如何匹配水系统及运行控制?

热泵主机冷却水温度范围超宽,如何匹配水系统及运行控制?

发布于:2016-04-14 08:26:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对高于高温的电热泵机组,其冷凝器侧设计冷却水进出水工况为70~80℃,同时要求保持蒸发器的工况不变,但其冷却水温度范围太宽了。实际运行工况冷却水的进水温度在20~68℃之间波动,进水温度为20时水温太低,只能减小冷却水流量。
目前的方案是设计两台冷却水泵,一大一小。小泵在冷却水 20~ 50 时工作, 50 以上大泵工作。两泵均做变频。以进水温度,按计算后的所需流量控制水泵频率。还有更好的控制方案吗?或是其他解决方法?如果需要其他数据,在补充。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    没说明清楚,冷凝侧,不是冷却塔工况,冷凝侧的水,是工艺循环用水,其水温变化范围在20-70之间。用此温度的水来冷却主机。
    2016-04-18 11:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1460945757706
    学习了,很不错!
    2016-04-18 10:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线求助大家来帮我分析一下全新风系统的问题,谢谢

最近做一个项目,要用直流全新风系统,新风承担所有室内负荷,我通过焓湿图确定室外点、室内点以及热湿比。然后利用焓差公式将室内负荷除以室内点与机器露点(送风点)的焓差确定送风量。然后在将风量以及室外点与机器露点的焓差确定机组的制冷量。但是同事说直接利用新风量以及室外点与机器露点的焓差就可以得出制冷量。(规范上有房间的换气次数,也就是新风量)我觉得我那个方法是对的。因为我需要确定多少的风量才能带走我室内的余湿余热,然后可以算出机组的冷量,类似于一次回风但是新风比是100%的情况。希望论坛里的高手能指点一二,如果有错误也恳求提出。先谢谢大家了

回帖成功

经验值 +10