土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 事故原因请教! 变压器N线桩头过热,烧熔,

事故原因请教! 变压器N线桩头过热,烧熔,

发布于:2016-04-06 18:24:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前提: 变压器型号: S11-M-630 接法:Yyn0 用于小区配电用箱变中
事故描述:N线桩头与铜排搭接处过热,原有的热缩管已经裂开,N线螺杆小部分烧熔
烦请各位师傅解答:
1. 是否与变压器接法Yyno 有关系?
2. 是否为N线桩头截面过小,应该采用与ABC相线一样的桩头?
3. 是否为N线桩头处螺丝未拧紧?






2.jpg


1.jpg

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • 瑞山
    瑞山 沙发
    学习了:handshake
    2016-08-26 11:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    三相负荷不平衡,造成零线电流大(起因),母排压接不紧(直接原因),如果三相负荷不平率大,建议用Dyn11连接组别的变压器。
    2016-08-26 09:17:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再谈桥架与线槽的区别!

在网上查询了不少资料,桥架与线槽的区别分为有区别和无区别两大派。 一、无区别派 此派的常用的说法: 1、桥架是统称,线槽是指带盖封闭式的。(来源搜论坛贴“桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?”三楼的回复) 2、金属线槽是封闭式的;金属桥架分几种类型,托盘式、线槽式。(来源搜论坛贴“金属桥架和金属线槽的区别是什么?”四五楼的回复) 楼主找到的依据: 在GA479-2004和GB29415-2013这两个《耐火电缆槽盒》中,对槽盒的材料都一直采用桥架的材料,原文“槽盒制作采用金属板材的,板材的最小厚度应符合CECS 31:91(CECS 31:2006)”分别对应不同年代的《钢制电缆桥架工程设计规范》。

回帖成功

经验值 +10