土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统排污的正确方法及详细步骤

制冷系统排污的正确方法及详细步骤

发布于:2016-04-05 14:21:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统排污的正确方法及详细步骤   机房制冷系统进行排污的目的在于淸除制冷系统中的污物,以免系统中的污物进入压缩机和节流阀。如污物进入压缩机,会造成汽缸拉毛、阀片密封不严,影响压缩机的正常运转。如污物进入节流阀,会造成脏堵。尽管每个设备和管路在安装前都已进行过除锈吹污,但在整个系统安装过程中,很多管道在焊接时还会有些焊渣、铁屑和粉尘从焊口落到管内,通过全系统的排污,即可进一步清除污物。

  一、制冷系统的排污

  1、制冷系统的设备管道在运行前都必须进行排污,以清除安装过程中残留在系统内的焊渣,铁屑,沙粒等污物。防止污物损伤制冷机的部件和系统中的阀门,避免系统管道阻塞。

  2、氨制冷系统排污时,可用空压机或氨制冷机提供压缩空气,压缩空气的压力一般不超过0.6MPa。排污口应设置在管道的最低处,排污工作可分组,分段分层进行。

  3、排污一般不少于3次,直到排出气体不带水蒸气,油污和铁锈等杂物。

  4、为了有效的利用压缩气体的爆发力和高速气流,可在排污口上装个阀门,待系统内压力升高时快速打开阀门,使气体迅速排出,带出污物。

  5、实践中也可用木塞堵住排污口,当系统有一定压力时,将木塞拔掉,使空气迅速排出,这种方法很好。但存在一定危险,操作时务必小心,注意安全。

  6、氟利昂系统的排污也在系统安装完后进行,使用0.6MPa的氮气进行分段吹污。排污的方法和检验和氨系统相同,氟利昂系统排污和试压时不能使用压缩空气,压缩空气中含有水蒸气,若残留在氟利昂系统内,将引起氟利昂系统的冰堵或冰塞现象。

  7、在排污过程中,如发现管路法兰阀门有明显泄漏,应及时补救。系统排污结束后,应将系统所有阀门的阀芯和过滤器拆卸清洗。

  二、制冷系统排污和检漏安全操作步骤

  1、将减压阀接在氮气瓶上,用氮气管将氮气瓶减压阀与系统加氨阀门连接起来;

  2、打开系统中除连通大气的阀门以外的所有阀门;

  3、打开加氨阀门和氮气阀,向系统充氮气至低压部分试验压力;

  4、关闭加氨阀门和氮气阀,用毛刷沾肥皂水或洗洁精对所有焊口、管接头、法兰、阀门等连接、密封部位涂抹,进行检漏;

  5、找出漏点,标上记号,找出一批泄漏点后,操作人员位于排污操作安全位置拧开低压循环贮液器(或气液分离器)下部的螺塞,排污并放出氮气;

  6、补漏,拧上低压循环贮液器(或气液分离器)的螺塞,重新充入氮气,操作人员位于排污操作安全位置拧开中间冷却器下部的螺塞,排污并放出氮气;

  7、重复上两步操作,直至无漏点;

  8、关闭低压循环贮液器(或气液分离器)进液阀和放油阀,关闭排液桶出液阀和放油阀,压缩机吸气阀和放油阀,向系统充氮气至高压部分试验压力;

  9、对高压部分检漏,找出漏点,标上记号,找出一批泄漏点后,操作人员位于排污操作安全位置拧开排液桶下部的螺塞,排污并放出氮气;

  10、补漏,拧上排液桶的螺塞,重新充入氮气,操作人员位于排污操作安全位置拧开高压贮液器下部的螺塞,排污并放出氮气;

  11、重复上两步操作,直至无漏点。



全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    感谢楼主的分享
    2016-04-13 08:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • qijuhong222
    qijuhong222 板凳
    谢谢楼主的分享!!!
    2016-04-12 10:29:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 826 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷装置容易出现哪些故障?

制冷装置容易出现哪些故障?  制冷装置容易出现哪些故障?小伙伴们都知道吗?今天最冷菌给大家详细总结以下容易出现的问题,希望可以帮到大家。  制冷装置的故障分析——压缩机在运行中突然停车或者停开频繁在制冷装置的故障中,以“漏”和堵“引起的故障为最普遍。  “漏”——就是制冷剂的泄漏。  特别是氟里昂制冷剂的渗透性很强,装置稍有不严密处。制冷剂就会泄漏。这一方面造成制冷剂的不足,使制冷量量下降:另一方面在装置的低压部分往往有空气渗入,从而引起高压升高,压缩机耗功增大,制冷量下降。为此不仅在安装中要严格,而且平时在运行管理中,要勤检查,旦发现有漏及时排除。

回帖成功

经验值 +10