阅读下一篇
关于室内外消火栓系统的两路进水和环状布置问题第一:老的GB50016-2006建筑设计防火规范还有明确的关于室外消火栓管网设置的要求,室外消火栓用水量小于等于15L/S时候,可以布置成支状。而新的规范压根就没有说明什么情况下可以布置成支状。8.1.2条,下列消防给水应采用环状给水管网:1,向两栋或者两座以上建筑供水时。下面有3点省略。(这条的消防给水,应该是包括了室内,室外消火栓系统合喷淋系统)8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定, 1室外消防给水采用两路供水时应采用环状管网(这个话不是废话吗?有两路供水,哪个白痴会设置支状),采用一路消防供水时可采用支状管网(搞不清楚什么情况可以采用一路进水??求指教)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报