土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室内外消火栓系统的两路进水和环状布置问题

关于室内外消火栓系统的两路进水和环状布置问题

发布于:2016-04-05 09:24:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
第一:老的GB50016-2006建筑设计防火规范还有明确的关于室外消火栓管网设置的要求,室外消火栓用水量小于等于15L/S时候,可以布置成支状。而新的规范压根就没有说明什么情况下可以布置成支状。
8.1.2条,下列消防给水应采用环状给水管网:1,向两栋或者两座以上建筑供水时。下面有3点省略。(这条的消防给水,应该是包括了室内,室外消火栓系统合喷淋系统)
8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定, 1室外消防给水采用两路供水时应采用环状管网(这个话不是废话吗?有两路供水,哪个白痴会设置支状),采用一路消防供水时可采用支状管网(搞不清楚什么情况可以采用一路进水??求指教)
举例一个厂区有两个单层的丁类厂房,室外消火栓肯定是要两路进水环状布置了,室内消火栓系统单独分开都可以一路进水,支状布置,合一起又要两路进水环状布置,太不合理。
第二:浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南中:
78条,建筑高度大于50米的非住宅类民用建筑和建筑高度大于54米的住宅类建筑,当采用一路消防供水时应设置储存室外消防水量的消防水池。。 这句话可不可以这样理解,建筑高度不大于50米的非住宅类民用建筑和建筑高度不大于54米的住宅类建筑,可以采用一路消防进水且室外消火栓用水量不计入消防水池内。
还有一个问题,8.1.3条,向室外,室内环状消防给水管网供水的输水干管不应小于两条,这个规定太变态了,根据这一条,只有一路消防进水的情况下,只能做支状管网。
举例一个别墅类纯住宅小区,市政只有一路供水,室外消火栓是否可以采用一路进水,支状布置。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 阳光花农
    阳光花农 沙发
    ejfy@co163 发表于 2016-6-3 19:07 编的新规范可操作性不强,好多东西完全没讲清楚,让人学得很纠结啊。我觉得这个要求一点也不变态啊,2路供水和1路供水才是核心问题,当然区分的界限主要是室外消火栓水量是否大于20L/s,要求2路供水的必须做成环状管网这个很合理啊,可以一路供水的建筑自然标准也就放低一点,可以做成枝状管网,当然你把可以一路进水的建筑做成环状也没啥问题啊,又没要你给环网2路进水,只是要求2根输水管,你从同一根市政管上接2根输水管给环网不就好了
    2016-10-09 15:33:09

    回复 举报
    赞同1
  • cof1535940395095
    请教各位大神一些问题,消防泵房仅为单一建筑(住宅,75m)供水,室内消火栓系统流量20l/s且由两路引入建筑,其外网是否需要环状?该建筑配有两个室外消火栓,室外消火栓用水量15l/s,管路由消防泵房引出,是否需要布置成环状?要是需要的话,单一建筑,怎么才能布置成环状呢?
    2018-09-03 10:17:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内小消火栓环网问题

室内消火栓在地下室已有环网,原先在顶楼的环网是否可以取消掉?

回帖成功

经验值 +10