发布于:2016-04-05 09:24:05
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
第一:老的GB50016-2006建筑设计防火规范还有明确的关于室外消火栓管网设置的要求,室外消火栓用水量小于等于15L/S时候,可以布置成支状。而新的规范压根就没有说明什么情况下可以布置成支状。
8.1.2条,下列消防给水应采用环状给水管网:1,向两栋或者两座以上建筑供水时。下面有3点省略。(这条的消防给水,应该是包括了室内,室外消火栓系统合喷淋系统)
8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定, 1室外消防给水采用两路供水时应采用环状管网(这个话不是废话吗?有两路供水,哪个白痴会设置支状),采用一路消防供水时可采用支状管网(搞不清楚什么情况可以采用一路进水??求指教)
举例一个厂区有两个单层的丁类厂房,室外消火栓肯定是要两路进水环状布置了,室内消火栓系统单独分开都可以一路进水,支状布置,合一起又要两路进水环状布置,太不合理。
第二:浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南中:
78条,建筑高度大于50米的非住宅类民用建筑和建筑高度大于54米的住宅类建筑,当采用一路消防供水时应设置储存室外消防水量的消防水池。。 这句话可不可以这样理解,建筑高度不大于50米的非住宅类民用建筑和建筑高度不大于54米的住宅类建筑,可以采用一路消防进水且室外消火栓用水量不计入消防水池内。
还有一个问题,8.1.3条,向室外,室内环状消防给水管网供水的输水干管不应小于两条,这个规定太变态了,根据这一条,只有一路消防进水的情况下,只能做支状管网。
举例一个别墅类纯住宅小区,市政只有一路供水,室外消火栓是否可以采用一路进水,支状布置。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报